关于在特大短路电流时短路开始到断路器瞬时跳闸的时间(触动时间)计算
可根据公式 i=ImSanωt 来推算,式中Im指预期短路电流峰值,i指断路器约定脱扣电流的峰值,已知Im和i时可求得跳闸时间t。
当按预期短路电流到断路器约定脱扣电流值时,断路器跳闸,这时 i=Im ,从公式可知,电角度为90度,t=5mS。
当按预期短路电流是断路器约定脱扣电流值2倍时,断路器在上升过程跳闸(不发生拒动),这时 i=1/2*Im ,从公式可知,电角度为30度,换算成时间,t=1.67mS。
当按预期短路电流是40A,其峰值为40*1.414=56.56KA,采用160A塑壳断路器,其约定脱扣电流值为160*12*1.414=2.715KA,短路时断路器在上升过程跳闸,这时 i=0.048*Im ,从公式可求得 t=0.15mS。
考虑到周期分量,t 会更小。
根据上面最后的例子,论文中的公式(2)、(3)有效时段为 小于0.15mS 在起作用,这样小的电流和时间段,发热量相对于电弧段来说,太小了,可忽略不计。论文的公式(2)、(3)在用瞬时脱口的断路器的电路,实用价值有多大。 |
|