论坛很热闹,有摆擂台的味道,真不懂就问,如果是让别人来评论你的观点,就先摆出来,大家再谈。毕竟每个人关注和熟悉的知识领域有限。比方说问大家船只、舰艇的配电电气设计注意事项,坛子里有几个人能说清楚?
我谈一下个人看法
1、民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房允许贴临变电所设置吗?
比如:上、下、左、右贴临。燃气、燃油锅炉房能否允许帖临变电所设置?
个人看法:是否允许贴邻变电所,有条件时不贴邻。贴邻最好锅炉房不在上方。我想支持分开的人,往往考虑的是锅炉爆炸带来的后续影响。这种问题只有从设计上尽量避免。即使不贴邻,那距离多少合适?这是很难解决的。
2、民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房电气设计应注意些甚么事项?
我说一个笼统的,注意事项就是保证锅炉的可靠安全的运行。
比如《建筑防火设计规范》GB50013-2006 11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
(1)设燃气探测,柴油就没必要。
(2)防静电设计。
(3)关于防爆电气设备,民用中往往没有调压间,大多数为2区(气体),灯具选防爆,开关设在门外(2区外),不用防爆。检修插座如果设备专业不要求,我不设置,或在门口设一个。
(4)事故风机的配电,按规范是非消防风机,但设计还是按消防设计,我个人反对消防时切除(违反规范了{:sweat:}),其实化工很多这种场所,比如特气使用房间也是探测气体浓度,即使不爆炸气体也要探测其浓度,避免人窒息。
(5)能监测关系锅炉房安全的仪表数据,有自控的自动监测;无自控,信号引到值班室。
(6)其他就按规范设计了,自查防火规范、锅炉房设计规范、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范。
此外,个人认为锅炉的危险比柴油发电机大。
对规范的理解,是否设计火灾自动报警,认为防火规范和火灾自动报警设计规范都得执行,不能简单说做不做看防火规范。规范是最低要求,只要甲方没异议,设计人员可以超越规范设计火灾自动报警系统。(其实注重安全的国外工业公司,很多时候要求比规范高很多) |