账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 转载对新火规《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013意见

 火... [复制链接]
发表于 2014-6-2 10:18:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 10:30:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 12:46:05 | 显示全部楼层
“因为没有人为触发环节,不得已不如此,引入的压力开关起泵,也只是一个备用地位上的。已经讨论过了。担负主要起泵责任的是报警联动。
即感烟或感温动作了,就联动起泵
,为防止万一起泵失败。引入压力开关起泵。引入消防控制室多线手动起泵。”

天啊,真是无知者无畏,你可真是什么话都敢说。你完全搞反了,湿式和干式自喷系统是独立的消防系统,完全可以不依赖火灾自动报警系统而独立工作,靠的就是压力开关直接连锁启泵,压力开关才是主要的起泵手段,消防联动反而是一个后备、冗余措施。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-2 12:51:45 | 显示全部楼层
象103D起泵电路就是错误的,控制电路错误的事情(论坛有过讨论了),不该常有。所以,103D错误也让我非常生 ...
治学以诚 发表于 2014-6-2 09:38

我对国标图集里的错误很感兴趣,可否详细说说,具体是哪页哪个地方错了?谢谢!
发表于 2014-6-2 16:08:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 16:10:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 16:12:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 16:19:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-2 16:57:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-3 15:39:09 | 显示全部楼层

你的意思是说单靠一个KA1不能保证QAC2闭合的时候QAC1可靠断开?应该加个延时环节?
发表于 2014-6-3 15:59:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-3 16:05:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-3 16:08:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-7 19:54:18 | 显示全部楼层
赞成鼻子的总结。
发表于 2014-6-7 21:13:21 | 显示全部楼层
回复 313# 治学以诚
对于你说的低速切消防会存在短路的情况,我个人同意你的观点,并且已经通过很可靠的渠道反映给主编单位了,主编单位表示这本图集正在局部修订当中,主要是因为50116的某些规定,这个问题在这次修订时会一并解决。如果还有其他的问题,可否请具体说明,这样他们在修订的时候可以一并修改问题,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则