0.02s,都已经切断了短路电流了,还“仍应采用I*I*0.2”?
为什么?
因为国家标准只给出。1.4倍I3不大于0.2秒内动作。这个指标。0.02秒是厂家技术水平问题。国家标准,不能依最先进的技术来制定。
1.4倍I3-限流起动电流 这个范围之间的 短路电流,究竟能在多长时间内切断,无法确切知道。
而采用0.2秒,不会带来过大的成本问题。
1.5平方,1.3米导线。配个10安的,限流。0.2秒来算一下。
I*I*0.2<113*113*1.5*1.5
380安,就起动限流功能。能完整保护1.5平方导线。
10*10=100安。
实际短路电流:
80安,0.2秒内不得分断。
大于140安,不大于0.2秒内分断。
140-380安之间,你无法知道多少秒内分断。
大于380安,能确切知道。是限流动作。 |
|