回复 310# 治学以诚
一:均发生金属性接地故障(N—PE、L—PE),
TT系统,室外路灯允许“分设接地极”之前提条件如下(做接地电阻检测时,就能落实、判定):
1、RA2 ≤ 25 / Ia
2、Ia ≤ RA1 x (25/Ia )/(RA1 + RB)
假定:RA2 出现允许的极端高值。
Ia:剩余电流动作保护电器额定动作电流
RB:变压器中性点系统接地电阻
RA1:在某一条室外路灯配电回路中,RA1 是其中一个金属灯杆最小的接地电阻(RA1:单独接地极电阻和保护导体电阻的和)
RA2:在同上这条室外路灯配电回路中,RA2 是其中一个金属灯杆最大的(RA2:单独接地极电阻和保护导体电阻的和)
在接地电阻检测后(RB、RA1、RA2:最恶劣情况,可留有一定安全裕量),采用上式复验,可判定“分设接地极”是否可行。
若出现极端情况,补设“贯通 PE 线”也来得及。
上海市的土壤平均电阻率(看到过的资料是 25 )很低,室外路灯满足上述条件且“RA2 不会出现允许的极端高值”,不设“贯通 PE 线”基本不存在问题。
二:金属性接地故障(N—PE),非金属性接地故障(L—PE),比较麻烦,“RA2 出现允许的极端高值”,需要设置“贯通 PE 线”。 |
|