|
发表于 2013-6-16 19:48:48
|
显示全部楼层
“极端高值”探讨
现在都在谈同时发生二个故障
极端高值出现在同时发生相线对外露导电部分金属性短路和RCD拒动故障。这时外露导电部分就对电源中性点电位是220V,对大地电位由本装置接地电阻RA与电源中性点接地电阻RE比例决定。
这里必须指出,RCD是高故障率电器,对RCD必须正常定时(间隔时间一个月)作动作测试。
根据大鼻山在一个贴子里说 :......但变电所接地电阻RE无论如何也没法降到1.2欧姆以下。从而可得1.5~2欧姆是有可能的,从降低中压侧对低压影响来说,变电所接地电阻RE越小越好,现取RE=2欧姆。
要使在RA的电压低于25V(由于漏电功能失效断路器会长期通电状态),计算可得RA必须小于0.256欧姆。一条900M长的街道每30M设一盏灯共设30盏灯,如果PE线共接,并与三相供电线共用一条电缆,每盏路灯杆接地,其接地电阻必须小于7.68欧姆。
如果每根路灯杆接地电阻不能达到要求,后果是共用PE线路灯杆对地有超过25V电压,而且这个电压同时出现在同一回路的30根路灯杆上。与PE线单独接地比较,触电概率增加29倍。如果有多人接触多根故障路灯杆,可能出现群死群伤事件。还存在由于PE线共接,查找故障点难度是很大的。 |
|