楼主: 大鼻山

[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:23:30 | 显示全部楼层

也不矛盾。3.4.1是说:具有消防联动功能的火灾自动报警的保护对象(即建筑物内),要设有消防控制室。

但消防联动控制器不一定才一台:其中和手动控制盘配套的那台联动控制器,要设在消防控制室;而不配套手动控制盘功能的消防联动控制器,则可以不放在消防控制室。
     
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:36:36 | 显示全部楼层
这一点很重要哟。否则一栋超高层,你可能就要设2个以上消防控制室了。那样很滑稽
发表于 2014-4-29 16:43:40 | 显示全部楼层
双电源供电+蓄电池应急灯具消防时点亮措施采用 “断电点亮”

终算正确了。应当断电点亮。
治学以诚 发表于 2014-4-27 17:27


火灾时要把市电全部切除,应急照明靠蓄电池组供电,双电源供电又有什么用处?
发表于 2014-4-29 17:06:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-29 17:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-29 20:28:44 | 显示全部楼层
杭州宣贯时说32个点只是为了缩小影响范围,以前不设置,着火了,把没烧到的也坏了,这样,最大损失就是32个点,不至于200个点,另外穿越防火分区的意思,也是上述的意见。如果前面没有任何探测器的话,就不用加隔离开关。这样明确了,报警总线可以穿越防火分区,怎么设置这个短路隔离器的话,类似于人防里口部外面的灯具安装一样,如果跟口部灯具连接就需要设置熔断器,如果直接从人防配电柜出线就不需要设置熔断器了。
发表于 2014-4-29 20:44:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-29 21:10:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-29 21:11:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-29 21:16:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-29 21:19:42 | 显示全部楼层
疑问3:
“自动消防设备”的定义是什么?
“自动消防设备”是附录A中消防设备的全部?还是其中一部分消防设备?
答复:那条本意是指区域报警系统仅含火灾报警(含声光报警)功能、不含联动功能。

只要有报警,不可避免要切非,强制点亮应急灯。这就要求上联动,至少应采用集中报警系统,还应设消防控制室。随之要求声光报警、消防应急广播、消防专用电话,等等。不可能有独立的区报系统。
     
发表于 2014-4-29 21:43:19 | 显示全部楼层
继续上深圳丁总部分宣贯内容:
1、消防控制室配备至少6人值班;
2、当无需设置手动控制盘时,对应的消防联 ...
大鼻山 发表于 2014-4-29 15:21

3、主消防控制室应负责公共资源设备(如消防泵)的联动、控制;
本条貌似和实施指南矛盾。。手头没有实施指南。那条忘了。
另外 第7条。个人认为,技术发展的趋势是集成。当技术成熟、安全可靠的时候。人为的分离系统
白白增加系统的复杂性。反而不可靠。
     
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:45:41 | 显示全部楼层
疑问3:
疑问3:
二点钟太阳 发表于 2014-4-29 21:19

就怕你这样去理解。自动消防设备还是理解为消防水泵或消防风机这些较妥当。
     
发表于 2014-4-29 21:48:22 | 显示全部楼层
12)当探测器置于格栅吊顶上部时,尚应拉线,并在吊顶下设置火灾确认灯;
13)因电压差别,特别强调消防广 ...
大鼻山 发表于 2014-4-29 15:48

请教 大鼻山老师
6.2.18 3 楼空面积与总面积的比例为15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
丁组长有没有这个实验 怎么做啊?这一步是不是留给厂家做啊?
     
发表于 2014-4-29 21:49:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2014-4-29 21:51 编辑
12)当探测器置于格栅吊顶上部时,尚应拉线,并在吊顶下设置火灾确认灯;
13)因电压差别,特别强调消防广 ...
大鼻山 发表于 2014-4-29 15:48


请教
1、一般广播多大电压?
2、规范条文说明 电梯用EPS,貌似给这里矛盾啊?以丁老师口头为准,还是规范为准?