大鼻山在 48~57#帖中:
1、联锁控制:压力开关等信号直接现场启泵(压力开关等信号不需进入消防控制室);这是优先措施。
2、联动控制:消火栓按钮动作信号,经总线至消防控制室再来联动控制水泵(是在上述措施1失效时才发挥作用);
3、手动控制:在消防控制室的手动控制盘,进行远程启停消火栓泵(用在上述1、2失效时)。
这是对的。
同时4.1.6应该也包括消防泵,和上述三条不矛盾
这里的两个独立“与”信号,应该是 某个手报或探测器作为一个信号,而来自消火栓水系统中的压力开关等作为另一个信号,只有收到这样两个信号,并且在 压力开关等直接联锁启动失败的时候,由联动控制器 “联动控制” |
|