[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:20:28 | 显示全部楼层
再说一遍,湿式喷淋系统、消火栓系统,不会采集手动报警按钮(不是消火栓按钮)或火灾探测器作为一个“与”逻辑的触发信号的,要组成“与”逻辑,也是与水流开关,但是没必要。

湿式报警阀的压力开关动作,是水经阀腔——经延迟器注水——再到压力开关、水力警铃启动的过程,表明系统完成喷水,与手动报警按钮或火灾探测器完全扯不上关系的。
尺短寸长 发表于 2014-4-30 11:14

这也是逼良为娼啊!如果说对消防泵2个联动触发信号之要求不合理,那么《火规》4.1.6条(还是强条!)就要以文字明确或者挪位置了!
     
发表于 2014-4-30 11:22:26 | 显示全部楼层
听大家这么说,感觉这本规范不知道能不能用。
     
发表于 2014-4-30 11:24:32 | 显示全部楼层
回复 406# 大鼻山

4.1.6条,不适用于湿式喷淋系统和消火栓系统,扯不上关系。
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:26:40 | 显示全部楼层
回复  大鼻山

4.1.6条,不适用于湿式喷淋系统和消火栓系统,扯不上关系。
尺短寸长 发表于 2014-4-30 11:24

你是主编,还是丁总是主编?
     
发表于 2014-4-30 11:29:24 | 显示全部楼层
你是主编,还是丁总是主编?
大鼻山 发表于 2014-4-30 11:26


大鼻山挤兑人啊。{:mad:}
俺草民一个,丁总当然是主编而且兼宣贯主讲人。
发表于 2014-4-30 11:35:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:40:23 | 显示全部楼层
老兄,看看
GB205135.10-2006
自动喷水灭火系统
第10部分
压力开关

再讲好不好。
主编无知,你也 ...
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:35

主编早防着你们这帮人啦。《实施指南》第30页:“在实际工程应用过程中,为防止湿式报警阀压力开关至消防泵的启动线路因断路、短路等电气故障而失效,压力开关动作信号应同时传至消防联动控制器……”
发表于 2014-4-30 11:41:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-30 11:45:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-30 11:46:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-30 11:47:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:47:39 | 显示全部楼层
楼上老兄注意:大家只是为了顺应《实施指南》的术语,才称呼联锁/联动/手控的。
发表于 2014-4-30 11:49:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 11:49:20 | 显示全部楼层
老兄,看看
GB205135.10-2006
自动喷水灭火系统
第10部分
压力开关

再讲好不好。
主编无知,你也无知吗?..
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:35


4.2.1.1条,这2个联动触发信号之一是湿式报警阀的压力开关动作信号;
尺短寸长 发表于 2014-4-30 10:47

老弟,看清楚,上面这句话,是我说的?
引用大鼻山的话,咋就成是我说的话了?

这个老诚,莫名其妙。{:dizzy:}
发表于 2014-4-30 11:51:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽