账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
发表于 2014-4-30 11:53:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 11:54:45 | 显示全部楼层
{:sweat:}看的一头雾水
发表于 2014-4-30 11:55:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 11:55:54 | 显示全部楼层
求推荐书啊 基础一点  恶补
     
发表于 2014-4-30 11:57:00 | 显示全部楼层
回复 420# 治学以诚

两者形成冗余,何错之有?

即便都出问题了,不是还有手动直接控制的吗?
只不过原先允许在联动控制器上,现在单独设置手动控制盘,如此而已如此而已。

老诚,你继续。
发表于 2014-4-30 11:57:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 11:58:07 | 显示全部楼层
回复 423# 治学以诚

你这一榔头,敲的是谁啊?{:cry:}
发表于 2014-4-30 12:01:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-30 12:02:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-4-30 12:27:55 | 显示全部楼层
控制柜以外的所有线路,(多个起动线路)都必须考虑断路、短路故障时,任一起动系统,发生断路、短路时,各起动线路之间不得相互影响。
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:57


湿式报警阀的压力开关动作信号,一是作为直接启泵的触发信号,二是作为报警信号送FAS,然后通过联动控制器,作为系统的联动触发信号,发出启泵信号与直接启泵的触发信号形成冗余——

这两者之间,不形成冗余?
老诚又乱搞。
发表于 2014-4-30 12:31:07 | 显示全部楼层
呵呵,这正是规范4.1.6条的纰漏所在了!
根据4.1.6的自身内容表述,以及把它放在4.1一般规定中,再结合4 ...
大鼻山 发表于 2014-4-30 10:28


同意此观点。
但条文解释让人不知所云。好像是仅指“对于可靠性要求较高的气体、泡沫灭火系统”,又好像是指所有的“自动消防设备、设施”。“为防止气体、泡沫灭火系统出现误喷”,强制要求消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等“自动消防设备、设施”也必须采用两个报警触发装置报警信号联动。
条文解释再次出现“自动消防设备、设施”  “自动消防设备(设施)”,依然无定义。
来培训吧。
     
发表于 2014-4-30 12:32:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-30 12:35 编辑

湿式报警阀的压力开关,是双接点,一副接点作为触发信号送泵控制柜直接启泵,另一副接点作为反馈信号送消防控制室,然后经联动控制器再送泵控制柜作为FAS联动控制启泵,两者形成冗余

请问老诚版主,哪里错了?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 老诚午休

查看全部评分

发表于 2014-4-30 12:48:40 | 显示全部楼层
疑问3:
“自动消防设备”的定义是什么?
“自动消防设备”是附录A中消防设备的全部?还是其中一部分消防 ...
二点钟太阳 发表于 2014-4-29 21:19



    宣贯语:区别是否是区域报警系统,只要抓住是否设了“联动模块”。
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 12:58:14 | 显示全部楼层
同样都是线路,为什么铁定认为:
1、湿式报警阀压力开关至消防泵的启动线路会发生断路、短路等电气故障?
2、压力开关动作信号应同时传至消防联动控制器的线路 不会  发生断路、短路等电气故障呢?
3、为什么不考虑  两者同时都 发生了断路、短路等电气故障呢
治学以诚 发表于 2014-4-30 11:51

正因为都可能故障,所以才让压力开关动作信号兵分两路,互为备用(冗余)嘛!
     
发表于 2014-4-30 13:19:06 | 显示全部楼层
宣贯语:区别是否是区域报警系统,只要抓住是否设了“联动模块”。
xudi1234 发表于 2014-4-30 12:48


这是乱讲了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则