回复:非高层建筑的消防用电设备应在最末一级配电箱切换!
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ROSE</B></FONT> 在(<I>2007-3-26 14:05:16</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zz1970</B></FONT> 在(<I>2007-3-24 3:23:47</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 3.45pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-para-margin-right: .33gd; mso-line-height-rule: exactly"><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">规范原文:11.1.5</st1:chsdate> 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 3.45pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 18pt; mso-para-margin-right: .33gd; mso-line-height-rule: exactly">请注意不包括应急照明。</P></DIV><BR><BR>我也同意此观点,11.1.5条说的消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备的供电,这话对于消防用电设备的供电是加了定语的,而没有包括所有的消防用电设备的供电。<BR><BR></DIV><BR>按照规范的条文解释,消防应急照明也属于消防用电设备;而规范规定:消防水泵房、排烟机房等处消防设备需要末端切换,所以,消防水泵房、排烟机房等处的消防应急照明就要末端切换。<BR> |
|