回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-12 13:33:21</I>)的发言<BR>
<P>如果进线处断路器前不加隔离开关,那大家说的带隔离功能的断路器如何检修?</P>
<P> 规范要求设置隔离开关的目的就是检修后面的线路及开关。而断路器是带过载、短路保护的,当通过故障电流时,可能断路器本身也可能产生故障,如果前面没有隔离电器,那它的检修、更换就得在上一级却断,至少是不方便的。如果断路器触头发生粘连,是否是很危险的?</P>
<P>-----------------------------------------</P>
<P>“设置隔离开关是为了检修其后面的线路及设备。CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能,只是说它的灭弧能力,通断短路电流的能力达到了隔离电器的功能。而我们要求的隔离电器还应有明显的断开点。所以在建筑进线处应设置隔离开关。如上面2楼所说,如果断路器能抽出检修,线路上有明显断开点,我们就可以说,此断路器结构符合隔离电器要求。”---------------------当然,隔离电器要符合相关国家标准的要求。这一段话,只是说明了它应具备它应该有的能力。</P>
<P> </P></DIV>
<P><BR><BR>1、第二段话不对,要是这么着,隔离电器就装个没完了。</P>
<P>2、没有规定说隔离功能就是明显断点这么要求的。</P> |
|