rainmen_73 发表于 2021-8-11 09:56 学校教学楼属于公共建筑,而且是消防法明确规定的人员密集场所,和建筑专业确认过教室门是疏散门,房间内 ...
使用道具 举报
rainmen_73 发表于 2021-8-11 10:49 我猜你对于变电所,消防水泵房设疏散照明的条文肯定也是不认可不执行的
x01oct 发表于 2021-8-11 10:57 您猜对了,您说的这两条我确实不认可,但是没办法,图上也得画。
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2021-8-11 10:55 “房间内人员不少于30人(属于人员密集场所的人员密集房间)”请问这句的依据是? 其实所有这些类似的 ...
rainmen_73 发表于 2021-8-11 11:03 确实没有最权威贴切的依据可以引用。目前能找到比较接近的是安委〔2014〕9号文件中提及的“30人”和消防 ...
rainmen_73 发表于 2021-8-11 10:58 所以有一种情况叫做不认可也要执行。吐槽规范是务虚,执行规范是务实。
wangguichao66 发表于 2021-8-11 11:10 破局| 人员密集场所·人员密集的场所! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(21年8月11日) https://b.11 ...
yy1980 发表于 2021-8-11 10:20 个人理解是这样: 10.3.1是解决设不设疏散照明的问题。此外应该隐含一个条件,设疏散照明的才有必要 ...
花椒 发表于 2021-8-11 11:14 你的理解是对的。规范依据:GB51348-2019第13.2.3.2条 而且是前提。在老民规13.8.3.6里也可依据。
yy1980 发表于 2021-8-11 11:26 民规确实完善了前提条件。这个争议基本可以了结了。
rainmen_73 发表于 2021-8-11 11:45 用民标条文去解释建规有点逻辑不清。况且13.2.3.1疏散照明设置场所列举不完整,充其量也只是对建规的补充 ...