回复:[讨论]该用什么接地型式
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 15:39:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 11:27:09</I>)的发言<BR>
<P>楼上讲的是没有道理的,由变电所至单体MEB处是干线,并且在MEB处进行了总等电位联结,是没有危险的,我看到有资料讲可能是因为有电流通过接地体,导致地电位不稳定,可能会对有抗干扰要求的弱电设备产生干扰,但既然MEB已经为建筑物确定了基准电位,那么干扰是怎么发生的,我不大理解。</P></DIV><BR><BR>若室内采用TN-C-S系统,在出现了接地故障的时候,PEN线上就会带故障电位,就有可能出现危险电位导致电击产生。你同意这个说法吗?</DIV>
<P><BR>你说的是对的,正因为采用TN-C-S系统,在出现了接地故障的时候,PEN线上就会带故障电位,所以当我们采用TN-C-S系统时,要求重复接地!</P>
<P>当然,如果采用了总等电位连接,重复接地不做也是可以的,因为就接地来讲,采用总等电位连接得效果是可以取代重复接地的。<BR></P> |
|