回复:22KW的水泵电机该配多大的变压器?
<P>老贾,我这些天一直在思考这个问题。</P>
<P>我认为你把楼主的问题定性为变压器-电动机组有误。</P>
<P>1、变压器-电动机组意味着变压器随电动机来,该变压器的容量确定和电动机各项参数有关。此时要确定启动输入容量,应该考虑变压器的影响,并以次启动输入容量确定电源的容量。</P>
<P>2、楼主的问题应该归结为电动机全压启动,如何配变压器。此时确定启动输入容量,不需要考虑变压器的影响,只要考虑电动机就可以了。</P>
<P>3、这样,就是全压启动,电源输入容量按照电动机的启动容量确定,线路长的话增加线路阻抗的影响;线路不长,忽略线路阻抗。</P> |
|