一般变电所是有专门的电容器室。投切电容器开关柜是安排的开关室内。当然场地有限,开关室有余,将开关室与电容器室分开即可。
具体容量可以通过补偿以前的功率因数和需要补偿到功率因数加上电动机的有功功率,套用公式进行计算即可。
如果需要自动投切,最好分成两组。600kVar和900kVar,获得三种组合。需要两台开关柜用真空接触器投切。如果不需要自动投切,采用真空断路器投切即可。高压电动机三相基本是平衡的无需搞,也不可能搞分相补偿。因为高压是中性点不接地系统,补两相,电流不是相电流,而是线电流,差30°角。
一般工矿企业负荷三相基本平衡,无功补偿主要应对电力企业功率因数考核,没必要作很仔细的分相补偿。
分相补偿哪有这么简单,共补接触器都是三相的,只用一相电流测量功率因数。分补必须采用单相电容器,单相接触器,功率因数必须分别测量三相。设备投入起码高三倍。主要是意义不大,就算一相无功功率很大,另一相测得功率因数接近1.0,电容器不投入又如何,影响不,大毕竟三相无功功率不会很大。
|
|