不好意思,只是借你的问题发挥一下。顺便指出建筑电气业内电工基础知识薄弱地方。
比如,把接地扁钢拿来当保护导线(PE)做法。用扁钢做(PE)会使TN系统保护回路阻抗增加,不利于T保护正常动作。如果采用TT保护系统,负荷侧接地极是独立于电源侧接地极的(不需要用扁钢和电源侧接地连接),而且不能远离被保护的电气设备。因为TT系统保护范围是有限的。
这里再说明一下,漏电保护是直接接触的附加保护。TN-S保护系统是间接接触防护。两者是有区别的。漏电保护首先要满足直接接触,所以确定动作电流是30mA(那是以人体耐受为标准),当然直接接触也能包涵间接接触(都是相-地之间的漏电)。但是,间接接触需要漏电保护作为辅助,那是没有根据的。因为保护接地系统是一个独立的较为完善的系统,没有漏电保护也能取得较好的保护效果。只有建筑电气业内混淆概念使问题复杂化。漏电保护有一个不足的地方,就是漏电保护会使供电可靠性大大降低。所以,可靠性要求较高场合不适宜安装漏电保护。尽可能不在主干线上安装漏电保护,多采用分保和单机保护。多采用隔离、绝缘等直接接触的主保护。
但总是有人不服气,跟他们说交流电中的三次谐波,他们搬出电磁波传输,甚至量子通信和你怼。文不对题,狗屁不通,那又是另外一回事了。包涵。 |
|