贾行家 发表于 2023-6-28 12:08 照片上的断路器短延时动作时间是固定的、不可调节;Isd是短延时;照片上的断路器瞬动电流是固定的(4800A ...
zhouke 发表于 2023-6-28 12:09 这种现场可调整动作电流的断路器价格较高。此外,若用于配电保护,调大长延时动作电流而未同时增大线路截面 ...
hastings 发表于 2023-6-28 12:36 厂家为什么不往简配的方向,按不配置短延时考虑,是不是你图上标了短延时,不然合同价定了,配个价格便宜的 ...