rainmen_73 发表于 2023-12-1 09:26 难道不是所有的变压器都设置AF吗,设置了AF的变压器容量自然相当于增容了另外,正如其它几位提及的,变压 ...
使用道具 举报
dqaq 发表于 2023-11-30 20:55 看你主楼帖子。要求短时间过载30%运行,就将动作值整定到变压器额定电流的1.3倍,这是常见错误,是 ...
rainmen_73 发表于 2023-12-1 09:26 难道不是所有的变压器都设置AF吗,设置了AF的变压器容量自然相当于增容了。另外,正如其它几位提及的,变 ...
消防应急照明专题帖子汇总
L446231510 发表于 2023-12-1 09:35 作为设计人员,我们能作为设计依据的就是规范、图集和设计手册,目前规范上面对变压器整定值这一块没有明 ...
dqaq 发表于 2023-12-1 09:42 你的第一句话,我就严重不同意。设计最大的依据是技术原理。手册、图集等提供的是帮助,不是决策;规范划 ...
dqaq 发表于 2023-12-1 09:39 我更想说的是一大批设计师、审图师对数据表的集体误读,将表中脱扣器额定值当成长延时脱扣器整定值用,张 ...
wangguichao66 发表于 2023-12-1 10:46 分享一个本地电力院深化设计的变电站相关数据: 变压器: SCB13-1250/10,标明带风机、温显温控系统 密集 ...
dqaq 发表于 2023-11-30 12:25 这个错别字咋错得那么有灵性呢
hastings 发表于 2023-12-1 10:46 楼上说的额定值整定值的区别,个人认为,手册给的值的确不是整定值,但是给出的数据也表示了,整定到额定值 ...