账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xiuyou

请教两个审图意见

[复制链接]
     
发表于 2024-10-12 15:35:05 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-12 15:27
前几年有个住宅,楼上有水房间太多,楼下配电间不得已在卫生间下方,然后中间做了夹层,夹层内做防水排水 ...

你这个是属于我另一个回复的内容,
这是审图老师有对应水平。你的做法是合理的直接过
     
发表于 2024-10-12 15:49:43 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-10-12 15:35
你这个是属于我另一个回复的内容,
这是审图老师有对应水平。你的做法是合理的直接过 ...

只能怪电气管的宽,查不了建筑图,只能问电气,给个不疼不痒的意见
     
发表于 2024-10-12 15:58:48 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-12 15:27
条文上我倒觉得没有问题,变电所要与卫生间贴临要采取防水措施,这个条文的要求并没有错。
错的是在执行层 ...

你这个说法是对的,但前提是所有环节都按对的来。比如会签有没有?
之前说的土建任务图,我也疑惑为什么要出图,请教后得到的回答,我认为是有启发的。
1、土建任务图是必须会签的图,还有就是防雷、接地平面图。责任扯清楚。
2、土建与安装是不同公司时,安装的先期配合,以电气的土建任务图为依据。安装与土建交接时,也以电气的土建任务图为依据。
现在会签什么的都没了,电气审图的看不到其他图,电气又没在图纸上明确做了某种事。无法判断的情况下,站在审图的立场,能不提吗!
发表于 2024-10-12 16:19:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-12 15:58
你这个说法是对的,但前提是所有环节都按对的来。比如会签有没有?
之前说的土建任务图,我也疑惑为什么 ...

电气房间和卫生间贴临是不是设置了防水措施,这个看电气图纸当然看不出来,所以应该是由建筑专业去负责审查,所以我说这是审查单位的内部工作分配出了问题,把自己的问题传导给了设计单位。
而且实际电气审查人员真的想核对是否做了防水,完全可以去查看建筑专业图纸,建筑图纸对电气审查人员又不是保密的,电气审查人员真的想看,很简单的事,很多时候就是不想多翻一下图而已。
审查图纸看一下其他专业图纸这不是很正常的事嘛,至少我自己做外部咨询的时候,对于类似的问题,提问题前,我会把相关专业的图纸都过一遍,确认一遍相关专业图纸有冲突或有漏项,才去提意见,要不然审查标准不是变成“莫须有”了嘛。
     
发表于 2024-10-12 16:28:04 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-12 16:19
电气房间和卫生间贴临是不是设置了防水措施,这个看电气图纸当然看不出来,所以应该是由建筑专业去负责审 ...

       按照惯例,如果电气这张图没有其他工种会签,就说明与其他工种无关。审图也好,施工也好,没理由去看别的图。本来就是审图强势,你还跟他提不是绝对占理的要求,不是不自量力吗。
       所以为了规避麻烦,就在平面布置图上加一句话,设计审图双方都有个台阶,顺坡下驴不好吗
     
发表于 2024-10-12 16:32:22 | 显示全部楼层
卫生间、浴室不管是不是与电气设备用房贴临,都有做防水的。
GB55024如果觉得原来的防水要求不够,
可以提出更高的具体要求(比如原来只要求做30mm高的,要提高到1.8m,甚至贴临的那面墙体整个都要做),
现在这笼统的要有防水措施算什么事?

     
发表于 2024-10-12 16:35:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-12 16:38 编辑

再展开说,作为电气专业的通用规范,
像潮湿场所这种问题有两种途径解决问题,
一种是要求外部环境满足要求,
另一种是自身提高电气设备的防护等级,
采用第二种方案是自己能解决问题的办法,
何必舍近求远去要求别人?

在发展下去是不是要求室外有配电箱的要求天不能下雨?
发表于 2024-10-12 16:37:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-12 16:28
按照惯例,如果电气这张图没有其他工种会签,就说明与其他工种无关。审图也好,施工也好,没理由 ...

被人提了之后这么应对是没问题,我是觉得审查的人这么提不合理。
就拿GB55024-2022 2.0.3条来说,防水措施需要电气标注,那门槛高度需不需要电气标注;机房无无关管线穿过需不需要电气图纸标注;电气盘柜上方没有给排水管线穿过;需不需要电气标注;楼面荷载满足设备安装需求需不需要电气图纸标注。
审查标准应该是一把尺,现在这个尺都是豁口,很多时候让人觉得咱们这个行业就跟过家家一样。
     
发表于 2024-10-12 16:45:42 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-12 16:37
被人提了之后这么应对是没问题,我是觉得审查的人这么提不合理。
就拿GB55024-2022 2.0.3条来说,防水措 ...

您可能不是干审图的或者没有审图的经历,
站在设计者的角度这么说没有错。
但是你要知道这背后意味着要增加多少审图的工作量。
合理且有效的办法是各专业沟通好,
把电气专业需要的内容淡显保留在电气底图上,
这样类似挡水坎、地坪高度这种就不需要电气再标注什么了。
     
发表于 2024-10-12 16:48:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-12 16:51 编辑

因为上面这些都是电气通规的强条,
最终有强条责任只会落在电气头上。

所以像GB55024这样什么内容都上升为强条的做法是电气从业者苦难的源头。
发表于 2024-10-12 17:09:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-10-12 17:27 编辑
wangguichao66 发表于 2024-10-12 16:45
您可能不是干审图的或者没有审图的经历,
站在设计者的角度这么说没有错。
但是你要知道这背后意味着要增 ...

这就是我说的把图审单位把自己的问题传递给了设计单位,为了自己审查方便就要对应的设计专业去表达,这不就是本末倒置。
应该作为第三方的咨询审查单位,利用手里的审查权力,让设计给自己提供额外服务,这是很坏的事。
各个专业图纸需要表达什么内容《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版都有明确,审查也应该对照这这个标准去进行审查,不应该随意打乱各专业的分工。
审查单位专业之间沟通成本高或者怕其他单位抽查,应该想办法改变审查的工作环境,不能总是把设计当软柿子捏。这么搞,审查工作就陷入了恶性循环,总有一天会把自己的饭碗砸掉。

“GB55024这样什么内容都上升为强条的做法是电气从业者苦难的源头”,这个说法我很赞成,很多条文我都想问一下凭什么可以上升为强条,是编规范时候强条数量有KPI嘛。

     
发表于 2024-10-12 17:25:34 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-12 17:09
这就是我说的把图审单位把自己的问题传递给了设计单位,为了自己审查方便就要对应的设计专业去表达,这不 ...

看似有道理。

设计成果除了外审,还有内部三级校审(正常的话),
除了外审方便,这不也方便内审吗?
每次校审都去看一次相关专业的图纸方便还是一次标注到位方便?

说到底,没有规范的强条要求谁乐意自讨苦吃干这么多无用功?
     
发表于 2024-10-14 12:14:22 | 显示全部楼层
审图老师想偷懒
发表于 2024-10-23 08:56:49 | 显示全部楼层
第一条内容不错,应该是查到没考虑梁的问题了,但不是强制性标准。第二条根据GB51348-2019第23.2.1.2条,消防控制室不应与卫生间毗邻,只做防水还不够,必须做双墙。
发表于 2024-10-23 09:11:58 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2024-10-23 08:56
第一条内容不错,应该是查到没考虑梁的问题了,但不是强制性标准。第二条根据GB51348-2019第23.2.1.2条,消 ...

做了双墙就不叫毗邻?那卫生间旁边是谁,不就是消控室吗。
认为不能毗邻就应该把消控室彻底移走,做双墙是在掩耳盗铃。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则