请教单母线分段系统,采用隔离+塑壳断路器时如何实现三 ...
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
糖豆粑粑
[求助]
请教单母线分段系统,采用隔离+塑壳断路器时如何实现三合二机械闭锁
[复制链接]
admin
admin
当前离线
积分
72561
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-10-25 17:58:03
|
显示全部楼层
还请楼上争吵的两位坛友帖中留情
两位都是积极参与论坛技术探讨的老鸟了,为广大坛友贡献了不少精彩的见解。正是有了大家的积极参与,才让我们的论坛蓬荜生辉。在此,向所有积极参与论坛技术探讨的每一位坛友点赞
大家来自五湖四海,能够相聚在建筑电气论坛,这本身就是一种缘分。没必要因为某个话题话不投机、见解不同而针锋相对。
还请大家回归技术探讨本身,把自己的见解表达出来,让时间去证明,让每一位坛友去评判。一起切磋,共同提高、进步!
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
happy518518
happy518518
当前离线
积分
20
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-11-13 15:24:22
|
显示全部楼层
本帖最后由 happy518518 于 2024-11-13 15:25 编辑
目前,机械闭锁的形势有多种,常见的钥匙机械锁和钢丝绳机械锁。
如是钥匙机械锁,不用把进线和母联柜挨着摆放,它不受空间距离限制。
但如是钢丝绳机械锁,建议把进线和母联的柜子相互挨着,主要为保证机构灵活无卡顿,距离越短越好,一般≤5米。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨