回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-5-21 17:27:04</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-19 14:44:11</I>)的发言<BR>
<P>1、在GB强条未修改之前,且它不会造成什么副作用的话,还是必须无条件遵守啊。</P>
<P>2、系统图注明管径,也是设计深度要求。</P>
<P>3、如果住宅内功率因数能取0.9,其变配电所就可以取消电容补偿了吧?在本地,供电局有明文规定,为0.85(是调研的结果)。这是一个较为可信的数据。</P>
<P>4、末端负荷要注明功率,并不局限于住户配电箱。</P>
<P>5、功率是有大、小写之分。</P><BR></DIV>
<P> <FONT face=黑体><FONT color=#0000dd size=4>1.严重同意,其实这点我和你的理解是一致的,也一直是那么执行的,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT color=#0000dd size=4> 但这个图记得好像是审图人让改,我就改了(理解不同,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体><FONT color=#0000dd size=4> 就如同前面链接讨论的一样)</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4> 2.深度无那个要求,见“技措”第319页第4小节。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4> 我觉得写上也好(我有时候写有时候不写) </FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000dd size=4> 3.感谢说明<FONT color=#000000>是调研的结果!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4> <FONT color=#0000ff>4.我一般在末端箱分支回路都注明的,但深度要求似乎未做规定。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4> 同时,对于住宅户内箱而言分支回路负荷是无法写清楚的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4> 5.谢谢</FONT><BR></P></DIV>
<P><BR>1、不重复了。</P>
<P>2、对的。设计深度说平面图已表达清晰的,系统图可不重复表达。</P>
<P>3、是本地供电局的文件规定。也是符合实际的。你想,家庭电器哪能保证0.9以上因数呢?</P>
<P>4、我前面所说依据名称有误,应是《施工图设计文件审查要点(试行)》(建设部)第33页之要求:“末端系统应注明用途和容量”。户箱分支回路不正是“末端”吗?<BR>5、不提。</P>