账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-1-9 08:51:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 20:25:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 13:41:25</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-7 19:14:52</I>)的发言<BR>
<P>不能这样说的,我有一个工程末端箱算的太准了,一小部分末端箱好几台,具体台数不清楚,结果出现热跳。被人辱为不懂电气。</P>
<P>我去处理,空调一台一台起动,电脑一台一台开机,大约20多分钟跳,我算了一下,32开关换40的,就不跳了。能算到这个临界水平也不是太难,算的准才能做的准。</P></DIV><BR><BR>     由  于<FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>算得太准了而引起跳闸???!!</FONT></DIV>
<P><BR><BR>你算的准,可是断路器不准,所以就会跳。</P>
<P>设计要留些裕度。</P></DIV>
<P><BR><FONT face=华文新魏 size=4>    留些裕度是合适的,不过<FONT color=#0909f7>算得准不准与留不留裕量是两码事啊</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=4>    适当的留裕量应该在较准确的计算的前提下进行,</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=4>    否则很可能结果会更糟糕</FONT><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-1-9 8:53:15 编辑过」</div>
发表于 2008-1-9 16:23:09 | 显示全部楼层

<P>呵呵,治斑用亲身体会说明了理论计算与实际运用之间是有误差地!<BR></P>
     
发表于 2008-1-9 18:35:16 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<P>老实说,我真不觉的这个计算负荷有谁算得准或者不准的,说来说去,都有一定的道理。</P>
<P>你们说是不是,阿斯?</P>
发表于 2008-1-15 07:45:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-18 19:50:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<P>老诚这么估算负荷,控制得没有什么松动得余地了吧?</P>
<P>“多个断路器集中安装的降容问题”。这个说法哪来的?</P>
<P>老诚,你很容易吃力不讨好哦。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-25 16:54:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 7:45:25</I>)的发言<BR>
<P>灯具按照实际安装功率,一般插座按照每出口100W,空调单间按800W,双间按1200W。实际算下来的。因为有部分房间双间改单间,还因为没考虑,多个断路器集中安装的降容问题。出现跳闸。</P>
<P>如果设计这么多年,没出现过配电系统的不正常案例,真怀疑大家是怎么算的?毛估估而已。</P></DIV>
<P><BR><BR><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>    老版,你回访过多少项目啊?不知道你说的不正常是指啥情况?</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>    可能很少有人有机会做比较深入的回访吧?我到目前为止还无此机会</FONT></P>
发表于 2008-1-26 08:17:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-1-26 11:20:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<P>计算负荷的时候,别把容量控制太紧,松动一些,给自己留余地的同时,也给今后的容量变化留下了发展空间。</P>
<P>是要你乐意,每个项目你都可以作个简单的回访。特别一些政府公建,他们很乐意和你说的。</P>
发表于 2008-1-26 17:37:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<FONT size=3>当消防用电的计算负荷大于火灾时可能同时切除的一般电力照明等负荷的计算负荷时,应按未切除的一般电力,照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率,计算负荷.否则,在计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷!</FONT>
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; VERTICAL-ALIGN: top; LINE-HEIGHT: 22pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan" align=left> </P>
发表于 2008-1-26 17:47:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<P>下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 13:41:25</I>)的发言<BR></P>
<P><BR><BR>     由  于<FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>算得太准了而引起跳闸???!!</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4></FONT> </P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>其实,目前的空气开关,特别是50A以下的,触头的质量都有问题,正常10A的开关,一般8A左右就跳闸,奇胜开关9A都跳闸,这是我在供电局实验室亲历做的试验!</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-1-26 18:00:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>publicd</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 17:47:00</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>其实,目前的空气开关,特别是50A以下的,触头的质量都有问题,正常10A的开关,一般8A左右就跳闸,奇胜开关9A都跳闸,这是我在供电局实验室亲历做的试验!</FONT></P></DIV><BR><FONT face=黑体><BR><FONT size=5>   这和算的细和准不矛盾的啊</FONT></FONT>
发表于 2008-1-26 18:13:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-4 8:37:36</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>《建筑电气》2000年第四期和2003年第三期</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4>郭晓岩和丁新亚、李兴龙的文章</FONT>《利用电子表格进行电气负荷计算》</P>
<P>《利用电子表格进行电气负荷计算要注意的问题》</P></DIV>
<P><BR>这两篇文章我在研读!看了一遍再看一遍,呵呵!</P>
<P>龙王的论文有力度!观点明确。<BR></P>
     
发表于 2008-1-26 18:43:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>publicd</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 17:47:00</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>其实,目前的空气开关,特别是50A以下的,触头的质量都有问题,正常10A的开关,一般8A左右就跳闸,奇胜开关9A都跳闸,这是我在供电局实验室亲历做的试验!</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>谢谢,总算给我的经验找到了试验数据!</P>
<P>我一直有这样的经验,不过总不知道是不是对的。看来确有其事啊!</P>
<P>那时我听说最好的是海格和奇胜,不知道你还有什么微断的数据可以交流?</P>
<P>据说,断路器允许有20%的偏差,是不是这样?</P>
     
发表于 2008-1-26 18:49:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-26 18:00:43</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>其实,目前的空气开关,特别是50A以下的,触头的质量都有问题,正常10A的开关,一般8A左右就跳闸,奇胜开关9A都跳闸,这是我在供电局实验室亲历做的试验!</FONT></P></DIV><BR><FONT face=黑体><BR><FONT size=5>   这和算的细和准不矛盾的啊</FONT></FONT></DIV>
<P><BR><BR>阿斯,数据是死的,而断路器质量却是多变的,这个唯一的数据,怎么去适应多样的质量呢?</P>
<P>你的计算结果细和准,怎么体现呢,实践是检验理论的唯一途径吧?</P>
<P>一直都能准确的保护线路就说明你算得准,对吧?不同质量的断路器,你计算的这个准确性你说能保证吗?</P>
<P>你要按照什么样的断路器去校核你的灵敏度?</P>
<P>不知道我这么说,大家赞同不赞同了。</P>
 楼主| 发表于 2008-1-27 13:52:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]您是如何计算负荷的??紧急讨论

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>楼上说的走意了哦!</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4>我们要讨论的是负荷计算方法,而非。。。</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则