账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gjl2099

[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

[复制链接]
     
发表于 2008-6-1 21:23:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 13:16:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2008-5-29 11:53:27</I>)的发言<BR>
<P>住宅建筑规范 :10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。</P>
<P>白炽灯属于高效光源吗?</P></DIV><BR>不能片面理解规范。此处用白痴灯最好。<BR></DIV><BR>片面理解规范?呵呵!此为住宅建筑规范的条文,为<FONT face=华文新魏>强制性条文</FONT>,每年的全国节能大检查必查部分.<BR>
发表于 2008-6-3 16:31:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<P>不正面回答楼主的问题了。</P>
<P>不久前,国家质检总局曝光了未过抽查关的几家节能灯企业。根据江西省质监局对外公布 的对市场上电子节能灯产品的质量监督抽查情况,近八成节能灯不合格。抽查结果表明,电子节能灯产品存在的主要问题,一是灯功率偏差大;二是谐波电流限值不合格;三是机械强度不达标;四是产品的外接引线横截面积偏小。全国其他地方对节能灯市场的抽查均表明,为取代淘汰下来的白炽灯,节能灯还有很多功课要做。还有消费者表示,最令他们头疼的是,目前市场上的节能灯品牌有上百个,质量良莠不齐,有的劣质货没用多久就报废了,所谓“节能灯”甚至还不如白炽灯省钱。 </P>
发表于 2008-6-3 16:47:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-26 13:05:55</I>)的发言<BR>
<P>按照国标,白炽灯额定寿命为1000小时,节能灯额定为5000小时。</P>
<P>但现实中,节能灯寿命没有那么长(不过依然比1000小时长些)。</P></DIV><BR><BR>“灯的平均寿命不得低于6000h,且灯在燃点2000h时,其光通维护量不得低于80%”这个标准定得好,但是市场上的产品就是没有达到要求。所以确实无法推广(或推广得不好)。
     
发表于 2008-6-3 19:07:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>烈风</B></FONT> 在(<I>2008-6-3 16:31:54</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>近年节能灯的发展很快,也还不错了。</P>
<P>节能灯刚出来的时候,寿命很短,对电压要求很高,很不好用。</P>
<P>对比漏电断路器,刚出来的时候,也存在诸多问题,现在生产能力都很不错了。</P>
<P>给我们的企业一些时间,也是给我们大家一个发展的机会。。。</P>
     
发表于 2008-7-16 18:24:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<P>目前有这种开关,现在的技术完全可以做到,但成本较高。</P>
<P>其实用了节能开关+白炽灯也是节能措施。满足规范的。</P>

<P>wo版说的这样可以满足吗?</P>
<P>我的审图的时候被打回来了说这样不行</P>
     
发表于 2008-7-16 18:34:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<P>其实也是现在有好多地方都还是用的白炽灯,</P>
<P>估计设计写上节能灯也是为了应付,如果节能灯质量行还好说,质量不行下次人们安装的肯定还是白炽灯,</P>
<P>除非想冷版说的停止生产了</P>
     
发表于 2008-7-16 21:59:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

去年全国节能巡查的时候,大家都约定了,只要用了白炽灯,就不算节能。没有传达吗?
发表于 2008-7-17 02:51:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-7-16 21:59:29</I>)的发言<BR>去年全国节能巡查的时候,大家都约定了,只要用了白炽灯,就不算节能。没有传达吗?</DIV><BR><BR>手术室用吗?
     
发表于 2008-7-18 01:03:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

哦,这个没有约定,都是一般的建筑了,医院这些都是特殊建筑了。。。。
发表于 2008-7-19 00:58:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee3d11" size=5>节能灯不能加声光控制开关。</FONT>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-7-19 0:59:48 编辑过」</div>
     
发表于 2008-7-20 09:06:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-7-19 0:58:46</I>)的发言<BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee3d11" size=5>节能灯不能加声光控制开关。</FONT> </DIV>
<P><BR> </P>
<P>不说节能灯的声光控开关要求匹配就可以吗?</P>
     
发表于 2008-7-20 16:16:20 | 显示全部楼层

<P><BR><BR><BR> 200872016151577.jpg </P>

<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<TD height=22><STRONG>产品名称:A672-72声光控延时开关</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#e6e6e6 height=1></TD></TR>
<TR>
<TD height=22><STRONG>产品说明:</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD height=22>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="94%" align=right border=0>

<TR>
<TD>
<DIV>[功能特点]<BR>晚上工作。夜晚天色较暗时只要有≥52dB±2dB分贝的响声电灯即亮。经过设定时间(55~75秒)自动熄灭。注意本产品只要有≥52dB±2dB分贝的响声即工作,因此不适用于夜间吵声太大的场所。</DIV>
<DIV>[适用范围]<BR>广泛适用各种楼房的楼梯过道,地下室,走廊。<BR>[技术参数]</DIV>
<DIV>延时时间:55~75秒</DIV>
<DIV>负载及功率:<FONT color=#ff0000>节能灯≤40W</FONT>、白炽灯≤100W、三线制</DIV></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></P>
发表于 2008-7-20 18:40:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<TD height=22><STRONG>A672-72声光控延时开关</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#e6e6e6 height=1></TD></TR>
<TR>
<TD height=22><STRONG>产品说明:</STRONG></TD></TR>
<TR>
<TD height=22>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="94%" align=right border=0><BR><BR>

<TR>
<TD>
<DIV>负载及功率:<FONT color=#ff0000>节能灯≤40W</FONT>、白炽灯≤100W、三线制</DIV>
<DIV> </DIV></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
<P>此厂家明确控制节能灯?可笑。</P>
<P>节能灯按工作原理说,是不可取的。</P>
     
发表于 2008-7-20 20:20:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

普通86型开关可以控制节能灯,其原理也就是一个开关接点接通或开断电路,那么把这原理用到声光控开关上有什么不可以呢?呵呵,我不是生产开关的,只是知道有这样的开关而已.同时我也知道供应商在合同上对使用结果是可以做承诺的.我用过红外感应开关控制节能灯,可行.声光控没用过,不喜欢用----------------需要拍手跺脚.<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-7-23 16:17:29 编辑过」</div>
     
发表于 2008-7-21 14:35:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]为什么节能灯不能选用延时开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-7-19 0:58:46</I>)的发言<BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ee3d11" size=5>节能灯不能加声光控制开关。</FONT> </DIV><BR>可不能随便发言误导啊!<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则