会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
大型百货商场的营业厅照明配电
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
治学以诚
大型百货商场的营业厅照明配电
[复制链接]
rainmen_73
rainmen_73
当前离线
积分
16192
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-8-30 13:48:46
|
显示全部楼层
LS做法当然符合规范,但系统可能繁琐。一个改进是作为一级负荷的备用照明可以由总切换后分路至各防火分区。另一种做法是,普通照明采用两路电源各带一半照明的做法,不作任何切换
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
MISS_T_J_Q
MISS_T_J_Q
当前离线
积分
693
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-8-30 17:17:17
|
显示全部楼层
对于走道照明的一级负荷,刚也和师父讨论了下,他觉得ls的作法也可行,但严格来说,对于各个回路,并未达到1级负荷的标准,而且这样做(两个箱子各配一半)审图老师那边不认,咋办?求指导,乱了。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电气人生