该篇论文的开首语中作者已经明示:相保电阻乘以1.5系数(设计手册亦然),而相-中电阻在设计手册中无直接数 ...
大鼻山 发表于 2010-7-19 09:07
这篇文章比较论述全面,
但是大家对于1.5和1.24、1.16系数问题还是有疑问的,
相保短路时1.5的系数是考虑短路时导线温升的,因为温升是不确定的,所以采用正常环境20度电阻,乘以短路时某一温度度时的系数。反推是145度,至于最恰当取值温度,我想应该和电缆的短路热稳定允许温度有关。VV电缆140~160,YJV是250.XV是200.
对于相中短路,是考虑最大工作电流情况下温升还是短路时的温升,还可以考虑环境温度,
我选择的依据最不利条件,在短路没有及时处理,温升到短路温升的情况。这样才是比较稳妥的。
也就是说,我认为两种短路校验一种情况就可以了。 |
|