发表于 2010-7-19 15:30:50
|
显示全部楼层
没有RCD,TT系统的接地故障保护就很难实现。
大鼻山 发表于 2010-7-17 16:10
电缆自变电所引出,室外埋地,不考虑机械损伤时,线路无接地故障之虞;至用户计量箱,相线碰壳才有接地故障之说。
既然苏州供电公司要求这样做了,我们也不妨这样考虑:出线不设RCD,至用户计量表箱处N(PEN)线重复接地,PE线应与计量表箱外壳连接,是TN-C-S; 表箱再单独设接地极/排(要与表箱外壳绝缘才行),出线后用户侧PE线均接自此接地极,与中性点无关;转为TT系统。这种解释有问题吗 |
|