贴一下施耐得公司培训的时候发的电气装置应用设计指南上的一个例子。
首先提到的是一个切断电源时间的理论限值
50<U<120伏是,0.3s
120<U<230伏是,0.2s
230<U<400是0.07s,
400<U,是0.04s
下面是一个例子:
变电所接地极是10欧姆,电气装置接地极是20欧姆
接地故障环路电流约I=7.7A
故障电压:U=I*R=7.7*20=154V
采用的保护方式,300mA RCD,上面给出了300mA RCD动作电流约30mA以内,认为安全。 |
|