跟当地供电局要求也有关系的。
我们这边:
多层住宅按单元设置表箱,每只表箱内可设置不大于12只(预留1只)单相电表或6只(预留1只)三相电表,各类表箱应考虑单、三相电能表互换的可能性。表箱应安装在1层,嵌入墙内暗装。
高层住宅每层装表,每只表箱内可设置不大于6只(预留1只)单相或三相电表,表箱宜设在电缆竖井附近的墙内暗装。
别墅住宅宜数户集中装表,表箱应设在户外(围墙、围栏外)。
当多层住宅同一单元户数超过12户或高层住宅同一单元同层户数超过6户时,可装设多个表箱,应分别敷设表箱供电电源。 |
|