1、若用短路保护兼作接地故障保护,满足单相接地故障电流大于瞬动值的1.3倍;
2、若已经设置剩余电流保护,则满足单相短路电流大于瞬动值的1.3倍;
3、若已经设置零序电流保护,则满足两相短路电流大于瞬动值的1.3倍;
1、对;
2、设置剩余电流保护,只要单相接地故障电流大于剩余电流动作整定值就能满足保护要求(但提请注意RCD无法防范带电导体间的短路:如单相短路等);
3、设置零序电流保护,只要零序电流大于1.3倍零序电流动作整定值就能满足保护要求(注意零序电流动作整定值按不小于最大工况的零序电流的2倍选择,一般情况按开关整定值的50-60%考虑,见《工民设计手册》第三版。由于零序电流保护不能防电气火灾,《民规》已经将它淘汰,不再将它用于接地故障保护)。 |
|