2007-03
问题4、室外路灯的安全电压(6.2节)取50V欠妥;建议:不大于25V(室外路灯所处环境与建筑物室内一般环境有所不同,相对恶劣得多。室外路灯长期经风吹雨淋还不排除积水可能,建议安全电压取25V为好。后再补充一句:具备条件时则取12V更佳);
2010-11-11补注:
近两年经常看到媒体报道路灯、景观照明灯杆在雨天电死人的事件,有必要引起重视。
2007-03
问题5、“路灯TT系统则宜采用RCD或其组合电器作为干线开关”、“路灯配电不推荐采用TN-C系统”(7、8、9节)用词是否严谨?
建议改为路灯“TT系统应采用RCD或其组合电器作为干线开关”、“路灯配电不得采用TN-C系统”或“路灯配电不应采用TN-C系统”。否则“宜采用”、“不推荐”的措词给初入电气设计行业的年青人留下想象空间,以为路灯TT系统可以不采用RCD、路灯配电还有“可用TN-C系统”的余地,应该做到断其后路,不留隐患;
2007-03
问题6、该文最应该补充的内容是10kV高压侧故障后,如何采取技术措施防范低压侧尤其是室外市政路灯不会带危险电位导致人身伤亡事故的发生(分析问题要将10kV高压、AC220/380V低压放在一起进行分析):
(1)不接地系统;
(2)消弧线圈和高电阻接地系统;
(3)有效接地和低电阻接地系统(大电流接地)。
①一般10kV高压不接地系统单相接地故障电流(电容电流)20A或10A(上海采用);
②小电流接地系统单相接地故障电流:Id≤500A(深圳采用。是否全部采用?应由大鼻山来答复);
③大电流接地系统单相接地故障电流:500A<Id≤1000A(上海采用)。
根据上述这三种情况,需要分析万一10kV高压侧发生单相接地故障,其路灯在不设置等电位联结的情况下,采用何种安全技术措施应对发生此类10kV高压单相接地故障的危害。
因此,分析的时候:
①分析Id值(Id:10kV高压侧单相接地故障电流)很重要;
②分析接地电阻R值大小(R:10kV高压侧终端变电所接地电阻)很重要;
③分析共地、不共地很重要;
④分析Id×R的乘积大小对路灯采取何种接地制式和怎样的技术措施很重要。 |
|