发表于 2010-11-11 10:21:11
|
显示全部楼层
很热闹哈。
公说公有理,婆说婆有理。
个人觉得,还是要认真静下心来,
客观的看待这个问题。
此问题可以说是,建筑电气行业争论了很多年的一个至今悬而未决的大问题。
许多专家学者也发表了很多文章,
可是,我还从未看到过一篇让人信服的。
在这儿,偶发个言,希望能抛块砖头。
偶不说支持谁,只谈观点。
上图,实际上就是国外同行对IEC60364的一个很好的诠释。
从上图,在一个变电所内并列运行的变压器,才共用一个接地,
对于不在一个变电所内的变压器,是不共用地的。
接下来,再说一下,在一个变电所内分列运行的变压器,
是否一定要接到低压柜内共用接地点呢。
不知大家是否注意到了IEC60364中的:
A. 变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应是绝缘的,这种导体的功能类似于PEN;然而,不得将其与用电设备连接。
B. 电源中性点间相互连接的导体与PE导体之间,应只连接一次。
其实,这两条才是最关键的,不论是对并列运行,还是分列运行,同样要遵守。
如果两台分列运行的变压器因为在低压柜内共用接地,而导致违反了上述两条原则,
那么,就不应采用低压柜内共用接地了。
一家之言。 |