用于消防疏散照明,应该可以采用“断电强启”方法。
有个别人(包括个别审图人员)囿于消防设备应保证供电可靠性的固有思维定势,一味强调消防应急照明不允许断电,却无视以插座供电的带蓄电池的双头应急灯不断电它就不会亮的事实(注意插座供电意味着没有采用三线制,不存在控制点亮线,只有L相线、N中性线、PE保护接地线——指Ⅰ类灯具),岂不可笑?
客观地说,这种“断电强启”方法尽量不要用于大型复杂、层数太高的公共建筑,毕竟断电后仅依靠蓄电池放电存在持续供电时间问题,加之大家熟知的管理不到位等原因,不是太合理。
但是,加强维护和管理,带蓄电池的双头应急灯“断电强启”方法用于一些中小型、层数不高公共建筑的消防疏散照明,应无任何问题存在
估计我做的项目都还不够大,做的设计疏散照明全部都用的是双头应急灯,现在有一个每层10000+平面米的厂房,不知道是不是可以沿用以前的做法啊 |
|