采用一般的过、欠电压保护装置保护的不足之处:
采用TN-C-S系统时,中性线PEN断线,且断点在重复接地点前时,有如下可能:
断零导致某相保护装置动作后,其余两相过、欠电压不足以使这两相保护电器动作,问题就大了。
此时,中性线上电位偏移如果超过安全电压50V,将通过PE线、各接地装置,形成长期电流通路而保护电器不动作。结果就是:
1、PE线过流有可能断线。
2、对信息设备产生干扰。
3、接地的金属外壳电位超过安全电压。
至于还会大成什么样。大家后面可以接着说。