普通电动机控制箱里的断路器需要带过载保护吗? ...
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
sgf2002
普通电动机控制箱里的断路器需要带过载保护吗?
荐
火..
[复制链接]
sdmyycd
sdmyycd
当前离线
积分
613
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-3-1 10:35:23
|
显示全部楼层
其实大家考虑的过多了,我们在考虑电动机的三种保护时,配用的断路器还考虑了避开电动机启动时的峰值,一般是14倍,而考虑短路保护时选择选择是12倍,最终选择的断路器长延时过载保护对电动机过载起不到作用,只能做后备保护。
这个问题尺寸应该很有发言权,我记得他在2000年写的一片论文:低压配电系统保护电器的选择性配合,可能对这个问题有所论述。我找不到那篇文章了。
评分
参与人数
1
贡献
+5
收起
理由
治学以诚
+ 5
歪理
查看全部评分
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
冷若冰
冷若冰
当前离线
积分
226403
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-3-1 21:16:34
|
显示全部楼层
2000年写的一片论文:低压配电系统保护电器的选择性配合 ———— 明天找出来看看。。。。。。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
注册会员
注册会员
当前离线
积分
5407
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-3-1 21:58:04
|
显示全部楼层
带上没问题,不带也ok,当然前提是选型都要正确,道理就是这。
实际是话说对小负荷的,不带的成本比带上还要高些,用微断就行的地方难道还非要整个塑壳出来?
所以这问题真的没什么可讨论滴
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
sdmyycd
sdmyycd
当前离线
积分
613
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-3-1 23:54:32
|
显示全部楼层
回复
31#
sdmyycd
老诚,谢谢你的夸奖啊!呵呵
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
注册考试
充电站
开关电器设计与应用
电气人生
审图探讨