有人认为:TN-S系统多了一根PE导体,产生了一定的消耗,是不是有什么办法把这个节省下来。。。。。
想出的对策就是采用PE接地干线的做法。。。。。比如说:设备房增加一圈接地扁钢,桥架内配接地干线。。
这就是我曾说过的:四线TN-S。。。。。这个做法曾经有过的。。。。。。
这么做的缺陷后来发现,就是保护电器的灵敏度收到了干扰。。。。。。
很难保证这根接地干线随着所有的相线路径走。。。。。对吧。。。。。
PE线贴临相线安装,是为了防止二者之间的感抗过大,影响线路保护电器的灵敏度。。。。。
对策是老老实实采用五线配电。。。。。。。所以有“五线就是TN-S”的说法。。。。。 |
|