对于使用在干线或主要支路的配电断路器来说,考虑到电网电流波动的容许上限为0.05倍In;因此其不动作电流被限制在1.05倍的In。但线路末端,因线损而引起的电压偏差,无论是三相供电(380V)或是单相供电,其下差均为7%,则电流上升为1.075In,加上正常的波动0.05,合计为1.125,取1.13In,即在线路末端,正常运行最大有1.13倍In的值,其保护断路器应保证在1.13In时不动作(当In《63A时,不动作时间为1h,In>63A时,不动作时间为2h)。同样原因,主干线、主要支路的配电型断路器,当线路过载达1.3In时,断路器必须在1h或2h内动作,而电路末端的断路器,也是由于线损和电流正常波动,而规定过载电流达1.45In时,它们必须在1h或2h内动作。导线制造厂生产的导线在有限的时间内(1h或2h)的过载率达45%,即导线在有限时间内的发热量比正常载流量Iz的发热量大2.10倍。
是说这个么? |
|