1.5这个数,是对“变化负荷”试验得到的

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-19 15:18:34 | 显示全部楼层
我觉得把,1.5、1.45、包括1.3都不可靠。。。。。

我认为直接就采用1.0,可靠了。。。。。没有盲区了。。 ...
冷若冰 发表于 2011-2-18 23:14


纯论可靠性。。。ok!

可是。。。。。。有谁知道接下来的可是,说说看。
     
发表于 2011-2-19 15:23:52 | 显示全部楼层
1.45就不可靠了。。。

还是不对,看情况了——负荷。。。。。。

对啊,怎样的负荷。。。。。。冷版,你就学坏吧,学会使坏了。。。。。。好的不学学坏的。。。你等着。

会找你算账的!

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 饶了我吧。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-19 16:35:31 | 显示全部楼层
1.45,迷一样的数字。。。
     
发表于 2011-2-19 17:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-21 16:29:40 | 显示全部楼层
啊,这帖被人置顶?看标题还以为是诚版有大论要发表,结果什么都没看到,失望
     
发表于 2011-2-21 16:40:37 | 显示全部楼层
诚版有大论要发表?
     
发表于 2011-2-22 19:39:01 | 显示全部楼层
文章我看了,1.5和1.45,是一个实验数据。。。。。。这个数据是很对导体过负荷的。。。。。。。

这样的数据不采信,采信计算结果也可以啊。。。。。好像也没有计算结果。。。。。

老诚,有没有。。。。。。
发表于 2011-2-23 23:44:12 | 显示全部楼层
对于使用在干线或主要支路的配电断路器来说,考虑到电网电流波动的容许上限为0.05倍In;因此其不动作电流被限制在1.05倍的In。但线路末端,因线损而引起的电压偏差,无论是三相供电(380V)或是单相供电,其下差均为7%,则电流上升为1.075In,加上正常的波动0.05,合计为1.125,取1.13In,即在线路末端,正常运行最大有1.13倍In的值,其保护断路器应保证在1.13In时不动作(当In《63A时,不动作时间为1h,In>63A时,不动作时间为2h)。同样原因,主干线、主要支路的配电型断路器,当线路过载达1.3In时,断路器必须在1h或2h内动作,而电路末端的断路器,也是由于线损和电流正常波动,而规定过载电流达1.45In时,它们必须在1h或2h内动作。导线制造厂生产的导线在有限的时间内(1h或2h)的过载率达45%,即导线在有限时间内的发热量比正常载流量Iz的发热量大2.10倍。

是说这个么?
     
发表于 2011-2-24 11:14:38 | 显示全部楼层
1.5也好,1.45也罢,如果是实验数据,并且被采用。。。。。这个就是基础数据了。。。。。

其余的制造规范和设计规范的制定,都应该出于对这个数据的考虑。。。。。。

法规应该是以数据为前提的一个延伸。。。。

如果用法规来理解数据还好接受,用法规来推导数据就本末倒置了吧。。。。。。。

我也不知道我这么说,大家能不能接受了。。。。一家之言。。。。。
     
发表于 2011-2-24 12:45:31 | 显示全部楼层
实验数据,要通过实验过程获得。
实验过程和数据。。。一片空白。。。
只有2个人的不太具体的解释。。。
虽然文中说是实验数据,但个人感觉有些怀疑。
     
发表于 2011-2-24 16:57:46 | 显示全部楼层
对此问题,2010年第四期也有一篇相关文章,不知道大家看了没有。。。。。。
     
发表于 2011-2-25 09:09:12 | 显示全部楼层
贴上来吧。
     
发表于 2011-2-25 10:26:38 | 显示全部楼层
我没有电子版的。。。。。

钢管猫,你看了这几篇文章没有。。。。都在谈这个1.45的。。。。。看了没。。。。。
     
发表于 2011-2-25 12:19:48 | 显示全部楼层
文章题目都没贴出来,又没有电子版,怎么看啊?
     
发表于 2011-2-26 12:07:38 | 显示全部楼层
不懂啊,学习学习吧。