关于配电箱进线开关选用断路器还是隔离开关的问题

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-2-20 00:16:18 | 显示全部楼层
那么进线电缆载流量就要放大1.6~2倍,岂不是浪费 ———— 不见得浪费。。。。。

在考虑节能的前提下,经济运行截面积,导体截面加大是有利于运行的。。。。。。

更何况这里是主进线呢。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-20 10:41:35 | 显示全部楼层
小弟觉得,冷版所言差矣。保护特性就强调的是选择性,该跳就跳,不该跳坚决不跳。现在完全能做到这一点,为什么舍本求末去采用华而不实的东西。
请容小弟的用词。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 10:52:17 | 显示全部楼层

你就灌水吧。
     
发表于 2011-2-20 11:15:22 | 显示全部楼层
高射炮打蚊子---大材小用
浪费算不算缺点?!
     
发表于 2011-2-20 19:15:41 | 显示全部楼层
都很有见地。。。。。。

那就按 sinochen 的意思,用隔离吧。。。。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 大度。。。从善如流。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-21 10:04:15 | 显示全部楼层
按照国标,现在的隔离开关均可以带额定负荷闭合开断。
yueyue 发表于 2011-2-19 12:57



    可以么?我打过电话问施耐德的,INT125据他们所说是没有带负荷分断的能力的

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
daxia4000 + 1 楼下的回复不知道是否满意,我在GB14048没找 ...

查看全部评分

发表于 2011-2-21 13:03:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yueyue 于 2011-2-21 13:28 编辑

见国家标准GB14048.3-2008
发表于 2011-2-21 13:27:59 | 显示全部楼层
GB14048.3-2008

评分

参与人数 2E币 +5 收起 理由
daxia4000 + 2 请问G版,隔离开关可以带分断额定电流的负荷 ...
冷若冰 + 3 谢 谢 LS

查看全部评分

发表于 2011-2-21 13:29:30 | 显示全部楼层
谢     谢  LS
发表于 2011-3-17 00:19:58 | 显示全部楼层
既然上级都用断路器了,下级还用 有必要吗? 下级使用隔离开关 也方便于事故检修呀!
发表于 2011-3-23 17:08:16 | 显示全部楼层
回复 12# simbar

用低压负荷开关可以吧,也可以带负荷操作,具有隔离功能,具有部分断路器功能,不知道价格相比断路器有没有优势。
     
发表于 2011-3-23 17:29:09 | 显示全部楼层
这个问题同样也可以作为论文题目来搞一搞。
     
发表于 2011-3-23 19:20:23 | 显示全部楼层
进线用断路器没有增加级数

是的,同意楼上此说法。

不过,不是特殊情况的话,同一场所以放射式供电情 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-19 18:32


尺短老师:放射式供电情况下的进线开关如果用断路器,也只是用他的隔离功能。是不是这个理?
如果是这个理,那么这个断路器的整定值比上级大也是可以的,对吗?
     
发表于 2011-3-23 19:43:49 | 显示全部楼层
不敢被称作老师,sgf2002下回改称尺短。

放射式供电情况下的进线开关如果用断路器,也只是用他的隔离功能。是不是这个理?

答:是的。

如果是这个理,那么这个断路器的整定值比上级大也是可以的,对吗?

答:是的。
     
发表于 2011-3-23 20:08:29 | 显示全部楼层
进线开关如果用断路器,其整定值比上级大属于没道理,但不能说不可以。

打个不一定合适的比方:

一个1.65m个子的小伙,硬要穿人家1.85m高个的衣服,不合常理,但不能说:不许穿!