这都识别不了,翻译一下,这个是防雷办的意见,他们提法有点还不标准,嘿嘿,有点小问题是自己的漏洞,自己没想通的是第三条
1 ,位于建筑物屋顶的不锈钢水箱等较大金属物体,应有不少于2处与屋面防雷装置电气连接。
2,配电系统图中设计的浪涌保护器的up值不符合先规范要求,一般用电设备应小于2.5kv,电子设备(消防设备等)应小于1.5kv,但图纸中为4.0kv,应予以调整。
3,leb不应与墙柱的主筋连接,应与接地网直接连接,或与楼层主筋连接。 |
|