审图人应该给出违反的规范条文
xiacheng588 发表于 2012-1-4 17:26
"审图人应该给出违反的规范条文"---这个也没有规范依据
看看审图中心的这个图纸抽查意见--
22.施工说明中应明确消防应急照明灯具的备用电源的连续供电时间,且消防水泵房、风机房、电信间、配电间、消防电梯机房等消防设备用房应急照明的连续供电时间不应小于180min。
答:图例中已说明,详见图例说明。
23. 弱电系统接地不宜靠建筑物外墙设置。
答:弱电接地板设于地下层,受雷击电磁场影响较小。
24. 根据防雷中心要求,系统图中应注明电源线路SPD的标称放电电流、波形参数值、Uc值、Up值以及SPD的接线方式。
25.请核实阻燃电缆在有防火封堵的通道内敷设时,电缆的非金属含量是否满足DGJ08-93-2002/5.2.2条规定。
答:已复核满足规范要求,详见附件。
26.个别由TT系统供电的用电设备未设剩余电流动作保护装置。(E7204A-“ACPB1-7”)。
答:0.65kW 排风机可利用过电流保护兼做接地故障保护。
27.强电井、弱电井漏设火灾自动报警探测器。
答:规范内未要求住宅楼内井道设置火灾自动报警探测器。
28.有线电视进户管应采用无缝钢管。
答:规范无要求,且有线电视部门已确认。
29. 弱电各系统应在进、出建筑物的传输线上以及设备侧装设适配的SPD。
答:弱电说明意见交代详见强电防雷章节,强电设计说明中第6.2条内已有此内容。
注解:21条之前为其它专业的,此项目已经完工,以上为图纸质量抽查意见,⊙﹏⊙b汗 |
|