第二个求助帖 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如 ...
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
kksky511
[求助]
第二个求助帖 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流
火
[复制链接]
hlxldb
hlxldb
当前离线
积分
2458
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-2-5 18:38:22
|
显示全部楼层
回复
28#
尺短寸长
上传计算过程,望尺总指教。本来想上传excel格式的,可是不支持。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-2-5 18:46:25
|
显示全部楼层
回复
31#
hlxldb
25#楼——
15m
;
31#楼——
10m
。
缘于长度有异,结果当然不同。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
hlxldb
hlxldb
当前离线
积分
2458
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-2-5 18:49:35
|
显示全部楼层
回复
32#
尺短寸长
尺总,这一语惊醒梦中人啊。我一直以为5m的长度影响不了大局,可是我忽略了这是小小截面电缆啊。差这5m,短路电流已经降至660A了。看来还是不够严谨,得改。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
weige520lw
weige520lw
当前离线
积分
187
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-8-17 00:19:11
|
显示全部楼层
单相短路电路怎么计算呢??能用标幺值计算不??
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报