[求助] 汽车库火灾探测器如何选择?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-15 14:42:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-15 14:48:16 | 显示全部楼层


如果仅是“当车库内地板上出现汽油,并且起火”而车体并未起火,估计温感也难以动作。
     
发表于 2011-8-15 14:52:51 | 显示全部楼层
可惜啊可惜,编制规范应该做做这类试验的,且最好在条文说明也说说清楚。
发表于 2011-8-15 14:58:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-15 15:04:29 | 显示全部楼层
1、GB 50067-97《汽车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条条文说明:“在通风条件较好的车库内可采用烟感报警设施。。。。。。”为何规范规定“可采用烟感报警”?

2、也听说了(可惜不是亲眼所见)在国外汽车库内看到的是——感烟探测器,这又是为何?
发表于 2011-8-15 15:06:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-15 15:06:45 | 显示全部楼层
这个问题光在论坛讨论,估计没有意义,得通过实际试验求证。{:sweat:}
发表于 2011-8-15 15:10:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-15 15:13:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-15 15:20:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-15 15:23:55 | 显示全部楼层
老诚意思:

1、不可信。

那么2呢?
2、也听说了(可惜不是亲眼所见)在国外汽车库内看到的是——感烟探测器,这又是为何?
     
发表于 2011-8-16 11:12:07 | 显示全部楼层
应采用感温探头。不得采用感烟探头。
治学以诚 发表于 2011-8-15 14:14



刚请教过消防局技术官员,汽车库通风良好,是可以采用感烟探测器的。目前基层普遍不允许汽车库采用感烟探测器的现象,也确实是存在的。

国外汽车库内采用感烟探测器是普遍现象。
     
发表于 2011-8-16 11:14:08 | 显示全部楼层
不知道GB 50067-97《汽车库、停车场设计防火规范》在升版时如何完善这一块,听说在2008年就已经着手修编了。
发表于 2011-8-16 11:31:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-16 11:42:43 | 显示全部楼层
老诚敢说。

敢问老诚——即便消防局的人在“胡扯”,国外汽车库内装感烟探测器也是“瞎装”?