1#电房与2#电房的联络线,除了电压降能解释,大概无其他理由可以解释。
注意:当两路进线的一路发生故障,剩下一路10kV电源的线路电压降在允许范围内(带闭环全部变压器),无此联络线完全可行——毕竟电源断电是小概率事件且必定是短时运行,对电气节能影响不大。
至于电缆3X240mm2供这个环网的13690KVA,有点过,个人认为至少采用电缆3X300mm2,合理的截面是采用电缆3X400mm2(纯属个人见解)。
不知当地供电局最终采用的电缆是多大截面,若论文作者能给大家一个最终实际运行的结果,那就最好了。 |
|