暖通专业提出的规范条文只提到走道,那你这个工程是全部做排烟还是只针对建筑平面上的走道呢?如果是走道局 ...
rainmen_73 发表于 2013-9-4 10:32
这么快就回复了,十分感谢啊!
目前来说,对是否设置FAS系统应该没有疑惑了,现在是关于系统保护对象等级和具体设计的问题,因为厂房为大开间,其实并没有封闭隔离的疏散通道,而只是在厂房内画出了一个通道作为疏散用,故通风专业是按防火分区整体进行的机械排烟设计,那这样就需要全部区域设置探测器了吗,我把另外一个帖子的提出的两个问题再发一下:
1、这种丁类或戊类厂房因机械排烟装置、防火卷帘等的消防联动需要而设置的FAS系统,其在火规里面是没有保护等级的,是否就按最低的二级保护对象设置?
2、如果按二级保护对象设置,那其自动报警装置应该是局部设置,我参照火规附录D的D.3来设置探测器应该就可以了,如果厂区没有那些建议设置部位的话,应该可以不设置探测器,而只设置手报,排烟风机在现场手报报警得到系统主机确认后联动,这样是否可以? |
|