"当主回路断路器带有过负荷保护时,《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》在技术要点说明里提出了明确的要求,那就是断路器的长延时脱扣器整定值必须加大到计算电流的1.5~2倍。
实施导则的这个要求是否合理呢?答案是否定的!因为GB50054第4.3.4条明确规定过负载保护电器的动作特性应同时满足IB≤In≤Iz 和I2≤1.45Iz两个算式。假如按照导则的理解,使I2≥1.5IB,经过简单的推算,可知这将直接推翻规范的两个算式!所以,实施导则的对规范的理解是错误的,不能自圆其说。消防设备电动机主回路只能采用“单磁保护断路器+接触器+热继电器”的方案。"
1、实施导则中断路器的长延时脱扣器整定值加大的目的就是为了断路器过负荷的时候不动作,实质上就是断路器即无过负荷保护功能。如果过负荷整定为额定电流的1.1倍的话,那么只要额定电流增大到可以躲过设备过负荷的电流,那么就算有过负荷电流,断路器依然不会动作,只有发生短路才会动作,这和单磁断路器是异曲同工的作用。
而GB50054第4.3.4条规定的前提就是过负荷保护电器,因此导则中提到的断路器不在GB50054第4.3.4条规范范围之内。在符合规范的前提下,是采用单磁开关还是长延时整定值加大到1.5~2倍都是可以采用的,不应一概而论。例如小功率的风机水泵,完全可以采用微断来实现,而功率很大的消防水泵则”建议“使用单磁断路器。毕竟单磁断路器要比普通断路器贵很多,业主的钱不能随便浪费呀。
2、消防配电干线过负荷报警意义不大。因为下面的消防设备过负荷报警而不跳闸的目的一是让消防设备继续坚持工作,二是可以让工作人员知道问题所在。那么消防设备如果一旦过负荷,其本体回路中的热继电器就会发出报警。如果干线断路器也采用1.5~2倍方法,而干线按断路器选择,那么干线就不会存在过负荷情况。 |
|