哦,在国家电网系统内,这根本不是学问!
苏州供电局,TT系统N线重复接地。
首先,你要建立一个TT系统。强调的是电源中性点接地,与设备端外壳接地。
其次,强调中性线重复接地,这相当于过去的接零保护。在采用过流保护兼作接地故障保护的情况下,这是必须的。
低规上有一句是:N与PE分开后,不得再复合。这是一句费话。除非你设置了N线绝缘监测。否则。N线对地故障时,你那里去知道?你连知道都不知道N与PE是否复合,那里去控制“N与PE分开后,不得再复合。”?
剩余保护可以灵敏地反应N与PE分开后,是否复合。但是,要仔细看看那是末端.......平平淡淡 发表于 2012-3-5 08:06
39#楼是平平淡淡的认识吗?
平平淡淡可以先看看GB 50054-2011《低压配电设计规范》6.4.2条设计规定及条文说明,然后就可判断苏州市供电局的规定,到底是对是错了。{:smile:} |
|