为啥王老的书上就提到TT和TN-S系统的N线重复接地会产生杂散电流,PEN重复接地就不会产生呢……dhgao 发表于 2013-3-12 13:46
PEN重复接地不会产生“杂散电流”—— 不会吧?
PEN“重复接地”,必定会产生“杂散电流”,只不过“杂散电流”的大小、危害在“可控范围内”。
43# wsayd 大侠说的“在同一建筑物内,PEN导体不应再重复接地”,就是因为“同一建筑物内,PEN导体再重复接地”,其“杂散电流”的大小、危害,不在“可控范围内”了。 |
|