试着翻译了一下,不知是否准确?
436 特殊电源的过流的限制
对于由不可知原因产生的过负荷和短路电流超过 ...
yangyang7201 发表于 2012-6-18 20:50
呵呵,翻译得南辕北辙
当电源提供的电流不可能超过导体的载流量时,认为导体已经具备了过载和短路保护(如。。。。)---不需要再加保护
3.2.8条应该来源于IEC60364-5-52,见32楼
IEC确实也是要求中性导体进行过电流保护和短路保护,只是不需要动作于中性线,而是动作与相线。和王老讲的一样。
看来断路器厂家又要搞新产品了,据说有厂家有这样的产品
对于三相电动机控制箱电源,由于电动机三相完全平衡,中性线上电流也就是二次回路电流(二次回路采用220V),这时中性线上不可能流过超过中心线(截面缩小到相线一半且不小于16mm的铜线)载流量的电流,个人认为完全可以按照IEC-4-43第436条:中性线不需要再加保护。 |
|