我觉得没什么别扭的,当我们确定灯杆处、箱变处的接地电阻分别是30欧,4欧以后,实际上,你已经默认了“大地电位是0V,灯杆处是194V,而箱变处是-26V”。 cqzrm 发表于 2012-6-22 23:45 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
你显然改动了我的用词。我认可的是:大地无限远处是0电位,而不是大地是0电位。 大地不等于大地无限远处 ... 大鼻山 发表于 2012-6-22 23:51 登录/注册后可看大图
是啊。但是,考虑灯杆处和箱变处这两点电位差时,你要把参考点选在“灯杆处”或者“箱变处”吧。 cqzrm 发表于 2012-6-22 23:51 登录/注册后可看大图
查看全部评分
但根据电气基本原理:电位差的大小,跟电位参考点的选取,其实没有任何关系。 你承认不? 大鼻山 发表于 2012-6-22 23:59 登录/注册后可看大图
接地电流路径上截面无穷大的区域,电阻为0,所以,等效来看,只需要考虑两接地极处的接地电阻。接地电阻中间的区域就是“大地电位”了,不提无限远是可以的。 cqzrm 发表于 2012-6-23 00:02 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
电位差的大小,跟电位参考点的选取是没有关系。但是,我们在考虑A,B之间电位差的时候,把C点定为参考电位,是不是把问题复杂化了,选A或B是不是简单多了。 cqzrm 发表于 2012-6-23 00:06 登录/注册后可看大图
如果硬选第三点,那就194+26。反正就是理解绕一点,其他没什么。 cqzrm 发表于 2012-6-23 00:18 登录/注册后可看大图