我截的是NEC标准的内容,总结起来:
1 单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值;
...
cqzrm 发表于 2012-7-18 20:35
单独支路上的单个插座,该插座的额定值不应小于支路的额定电流值;
这条,根据IB≤In≤IZ 这个公式,IB≤插座的额定值,按照等于算的画,插座的额定值=In,至于是不是大于或者小于,不知道,建议以后所有的审图公司的审图人员,定个标准,如果单个回路中单个插座,插座的额定值大于等于断路器的额定值,那就可以了,即单相柜机空调断路器20A配插座20A就可以了,说句实在话,我们设计人员也只是个画图的,我们只要一个结果,不要过程,结果对了,同一一个标准,我们就照着弄就可以了,常规的东西,必须有个标准值,对大家也有好处。 |
|